照明資料的效率問題
最新張貼時間 2016-07-21 04:08:56 Peter Lin. 1 回覆.
友善列印
排序:
上一個上一個 下一個下一個
您未被授權張貼回覆.
作者 訊息
吳技師
New Member
New Member
Posts:2

--
2016-07-18 08:49:22  
照明資料的效率是指燈具規格的何種效率?一般型錄找步道
Peter Lin
New Member
New Member
Posts:54

--
2016-07-21 04:08:56  
照明的效率是照明標示的W數,若不含驅動器的消耗W數,就會有效率(也就是不是100%)
例如 ...
燈管標示 21 W 功因0.95,但總體耗電 26 W (燈管本身消耗W + 驅動器消耗 W,通常由實測或廠商提供檢驗報告得知),則VA應為26/0.95=27.36

用VA反推效率
21 W / (效率 * 功因) = 27.36 VA >> 效率 = 21 / (27.36 * 0.95) = 0.8

也就是照明標示的W數為總耗電 W數,其效率就是100%,但若只包含燈管本身的耗電W數,此時就要有效率來補償驅動器消耗 W,以得到實際的VA

參考網址:
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%9F%E7%8E%87%E5%9B%A0%E6%95%B0