1.目前馬達資料庫中有輸出HP,效率及PF來計算電流值.此為正確電學公式.但在負載表分析功能輸入所需要馬達,在負載表統計設備容量值不會1HP=1KVA.因為台電審圖時及辦理送電申請,負載表的燈熱力總計要一樣.

2.燈的計算方式也一樣.

以上是我的疑問.
Peter Lin
New Member
New Member
Posts:54

--
2016-07-06 06:52:09  
台電送審時,只需提供單線圖,裡面已經有負載表(設備容量,屬於粗算的部分),簽證的資料才會附負載表(考慮功因/效率,屬於精算的部分)。如果台電要求兩者的要附,兩者的差異可以向他們解釋,或者實際驗證數值來證明,台電應能接受!