賴技師
New Member
Posts:2
2015-12-31 11:08:26
建議供設計者選擇NFB or Fuse + MC or SCR+SR(可選可不選,非選SCR靜態切換控制,建議提醒設計者是否+SR)+SC,謝謝
Peter Lin
New Member
Posts:54
2016-01-05 03:38:41
可否給我相關的dwg圖檔,技師想要參考了解,謝謝囉!
請寄到peter.lin@lifebook.com.tw
賴技師
New Member
Posts:2
2016-01-06 04:03:14
建議增加低壓電容器模組.dwg
OK!請參考附件,謝謝!
Peter Lin
New Member
Posts:54
2016-01-25 08:53:32
不好意思,太久未回覆。技師前一陣子太忙了,本週三(1/27)下午已約電容器廠商來討論此功能,所以最快會在下次更新2.0.14新增此功能,請稍後~~~
Peter Lin
New Member
Posts:54
2016-01-28 10:33:47
昨天和中大電容器(台中)開會討論,將於負載分析的保護設備新增[Fuse]和控制開關新增[3線式SCR],其中Fuse為閘刀開關附保險絲,3線式SCR為傳統應用,限流在125A以下,此更新會在下次更新2.0.14新增此功能,請稍後~~~
另有一種6線式SCR,需接電抗器 ,其計算方式和接線圖,需要中大提供進一步資料,參考附圖中大電容.jpg