最新張貼時間 2017-05-11 08:11:29 Peter Lin. 2 回覆.
作者
訊息
翁技師
New Member
Posts:1
2017-05-11 06:42:48
工程概要的合計(KVA)應改成合計(KW),須以台電契約容量KW單位一致
Peter Lin
New Member
Posts:54
2017-05-11 06:55:29
謝謝指正,待與技師確認,請稍後!
Peter Lin
New Member
Posts:54
2017-05-11 08:11:29
根據台電營業規則
第 十九 條 裝置契約容量照用戶設置之用電器具總入力千伏安(KVA)數訂定契約容量。
所以工程概要的合計(KVA)是沒錯的!