熔絲不要跟N相銅排接在一起
最新張貼時間 2016-05-31 05:39:41 Peter Lin. 2 回覆.
友善列印
排序:
上一個上一個 下一個下一個
您未被授權張貼回覆.
作者 訊息
高技師
New Member
New Member
Posts:17

--
2016-05-28 02:16:37  
1.熔絲不要跟N相銅排接在一起
2.熔絲採用電工法規的符號

高技師
New Member
New Member
Posts:17

--
2016-05-28 02:29:53  
補充 熔絲不可N相銅排短接
Peter Lin
New Member
New Member
Posts:54

--
2016-05-31 05:39:41  
此問題和技師討論:熔絲直接跟N相銅排接在一起和您提供的畫法並無不同,為求美觀還是維持原畫法