有關3相4相接 單相3W問題
最新張貼時間 2016-05-27 07:23:46 Peter Lin. 1 回覆.
|
排序:
|
高技師
 New Member Posts:17
 |
2016-05-25 05:02:41 |
|
接法為3相4W取AN 220V 接變壓器 不可用AB相 修改AB為AN 更新後,仍為AB相  |
|
|
|
|
Peter Lin
 New Member Posts:54
 |
2016-05-27 07:23:46 |
|
感謝回報,銜接子盤時,單三連接相別為AB,以達相位平衡。如果因特殊需求要改成AN或BN也是可以的,我們會再下次版更修正此問題,請稍後... |
|
|
|
|