歡迎光臨 Power Designer 線上論壇
>
錯誤回饋
計算書資料錯誤
最新張貼時間 2015-08-14 01:05:54 Peter Lin. 1 回覆.
排序:
按最舊排序
按最新排序
上一個
您未被授權張貼回覆.
作者
訊息
劉技師
New Member
Posts:1
2015-08-12 06:19:23
故障電流計算,配電盤RP 上面連接之MP盤分路負載變壓器TR RP選用大同一般乾式10KVA ,計算書故障電流計算變壓器TRRP 容量10KVA變成20000KVA,且變壓器阻抗ZTR =%IR+j%IX為0(系統資料之變壓器基本資料%Z=4.50,%R,%X=0.00)
Peter Lin
New Member
Posts:54
2015-08-14 01:05:54
收到,此文系統錯誤,處理中請稍後...謝謝回報!
您未被授權張貼回覆.