線上論壇:暫時停用,歡迎使用 e-mail 反映系統問題,我們會將問答陸續收錄在〔常見問題〕
麻煩請告知
最新張貼時間 2017-02-16 09:23:04 Peter Lin. 3 回覆.
友善列印
排序:
上一個上一個 下一個下一個
您未被授權張貼回覆.
作者 訊息
劉技師
New Member
New Member
Posts:2

--
2017-02-16 04:12:25  
Peter Lin
New Member
New Member
Posts:54

--
2017-02-16 08:43:02  
表示採單芯 250mm^2的XLPE電纜,每組3條,共7組
劉有富
New Member
New Member
Posts:2

--
2017-02-16 08:58:37  
好crazy, 太保守了

林兄,若每相7條線,同時接在端子(terminal),那不可能施工的。看你們的軟體說明,好像沒錯,但事實上每相2條電纜已經是極限了,若要3條以上,看來只有換更大的cable or bus way了。
Peter Lin
New Member
New Member
Posts:54

--
2017-02-16 09:23:04  
如果您希望換更大的cable,可以修改專案屬性:每一迴路單一最大線徑,預設為250mm^2,此時組數就不會這麼大,但拉線施工時,會拉不動!如果要換bus way,需要自行選擇bus way。
您未被授權張貼回覆.

Active Forums 4.1
地址:30264 新竹縣竹北市嘉興路47號1F  電話:03-5500555 傳真:03-5500666
© Copyright 2015 意象科技有限公司  |  Powered By: DNN  |  Designed By: IMAGE