有問題請教

1. (4-34頁) 4-11高壓接地比壓器盤:材料表,6.1接地電壓互感器,一次側300 KVA,二次側200 KVA,三次側100 KVA,此容量是否太大。

2. (4-34至4-55頁) 4-12.高壓主接觸器盤 至 4-17.高壓電容器盤,新增時均出現The selset clause is not valid訊息。

3. 單線圖新增元件,HV與MV開頭有何差異?軟體出現中文說明相似。

以上問題不吝指正
Peter Lin
New Member
New Member
Posts:54

--
2016-10-25 03:44:32  
關於您的問題,回覆如下:
(4-34頁) 4-11高壓接地比壓器盤:材料表,6.1接地電壓互感器,一次側300 KVA,二次側200 KVA,三次側100 KVA,此容量是否太大。
的確太大了,這是我在撰寫使用手冊時,沒有多方考慮所致,SORRY!
經查設計資料,一、二、三次側 3∮ 額定容量相關計算式如下:
一次側 3∮ 額定容量 = 額定容量 * 數量 * 相數
二次側 3∮ 額定容量 = 一次側 3∮ 額定容量 / 3 * 2
三次側 3∮ 額定容量 = 一次側 3∮ 額定容量 / 3

若依預設值,額定容量 = 2KVA,數量 = 1 ( 選 3∮時內定為1,選 1∮時內定為3 ),則
一次側 3∮ 額定容量 = 2KVA * 1 * 3 = 6 KVA
二次側 3∮ 額定容量 = 4 KVA
三次側 3∮ 額定容量 = 2 KVA

(4-34至4-55頁) 4-12.高壓主接觸器盤 至 4-17.高壓電容器盤,新增時均出現The select clause is not valid訊息。
這是程式BUG,您可幫我查看目前系統是否為最新版本2.0.21 ?? 請點選上方功能選單的[說明](最右側),然後選擇[關於Power Designer]

另外可否將該專案匯出成dat檔,然後寄給我,讓我可以查明問題,並修復之,非常感恩~~~請先開啟該專案,然後點選上方功能選單的[工程專案](最左側),接著選擇[匯出專案]

單線圖新增元件,HV與MV開頭有何差異?軟體出現中文說明相似。
HV是指11.4或 22.8 KV的高壓配電元件,而MV是指經高壓變壓器二次側降壓到3.3-1.9 KV、4.16 - 2.4KV或6.6 - 3.81KV,往後串接3.3、4.16或6.6 KV之中壓配電元件,例如高壓電動機或電容器等。

事實上MV即屬於HV,一般比較沒有特別稱為中壓!

祝 您 有個愉快的一天,再次感謝~~~
Peter Lin
New Member
New Member
Posts:54

--
2016-10-27 02:59:10  
收到專案匯出檔:2 22.dat,處理中,請稍後...謝謝~~~
Peter Lin
New Member
New Member
Posts:54

--
2016-10-27 10:05:03  
感謝您,反映系統問題,並提供測試資料,協助我們改善問題!此問題已修正,但我們先不提供線上自動更新,麻煩您手動更新版本,更新步驟如下:

1. 開啟檔案總管,巡覽至Power Designer AP的安裝路徑,例如C:\Program Files (x86)\PowerDesignerAP(預設安裝路徑)。
2. 開啟(PowerDesigner AP安裝路徑)\Asset\WYC資料夾,將client.wyc檔案複製到(Power Designer AP安裝路徑),覆蓋原有檔案。
3.執行Power Designer,進行完整更新。

上述更新步驟,同產品網站FAQ之使用問題 Q8
http://power.lifebook.com.tw/FAQ.aspx

祝您 有個愉快的一天,再次感謝!