歡迎光臨 Power Designer 線上論壇
>
使用問題
計算線經及配管
最新張貼時間 2016-01-16 02:04:55 Peter Lin. 1 回覆.
排序:
按最舊排序
按最新排序
上一個
下一個
您未被授權張貼回覆.
作者
訊息
高技師
New Member
Posts:17
2016-01-12 08:54:15
計算線經及配管有問題時,太小用紅色,太大用藍色區分再加問號???就可以,不要一直跑出提示視窗
(計算時的錯誤提示視窗不要跑出來按鈕會覺的很煩呢!!!!!!,用VB.NET LABEL物件跑馬燈的方式取代或用顏色或用閃爍也可以)
有時只是選大一等級,也不是錯誤
Peter Lin
New Member
Posts:54
2016-01-16 02:04:55
經內部討論,我們以顏色標示纜徑/管徑之選定值是否「小於/等於/大於」查表預設值,紅字表示「小於」,黑字表示「等於」,藍字表示「大於」,也就是如果您看到纜徑用紅字顯示,表示採用小於查表預設值的纜徑!
我們在後續版更修正之,並通知您,請稍後...